Bonjour
Il faut appliquer la formule :
La puissance P consommée par un appareil en courant est égale au produit de la tension U à ses bornes par l'intensité I du courant qui le traverse. ( aie !!!! :eek: ça fait mal à la tète )
=> En clair P=UI . ( 220V x 16A = 3520W )

Pour la norme française : 8 prises maxi. par DISJONCTEUR phase +neutre de 16A pour 2,5mm²
Et pour la norme promotelec ( celle que j'applique ) : 5 prises maxi. par DISJONCTEUR phase +neutre de 16A pour 2,5mm².

Attention aux multiprises , ne comptent pas pour une prises .
Bon, la norme promotelec me va bien, et je ne pense pas pouvoir et/ou devoir, (;)) dépasser 15 flippers dans ma Gameroom.

Merci pour vos réponses sur ce sujet, vous m'avez tous, bien éclairé sur ce sujet. plus1

et pour notre ami Jfk, je pense qu'il faudrait limiter à 4 flippers/ligne, nous risquerions de ne plus avoir notre spécialiste Data East avec nous. Le dos, c'était une chose, mais un court circuit chez soi, c'est autre chose, alors il vaudrait mieux prévenir, que guérir, sur ce coup là, et en plus perdre tes flippers, impensable...;)
 
Au pire l'objectif 2015 n'aura que duré quelque mois :lol:
 
=> En clair P=UI . ( 220V x 16A = 3520W )

voila ,une prise pour 8 flip c est bon ;) et avec de la marge de securité .
faire un disjoncteur pour 4 flips c est n importe quoi , enfin sauf si il y a plaisir a jouer a l electricien et d avoir des tableau gros comme des frigo :D
 
Sécurité, donc 5 flippers/ligne, après, bah c'est l'affaire de chacun.

Perso, je limite les risques, mais après, il est clair que les flippers, à moins d'organiser une rencontre locale, ne devraient pas être à 100 % de leur consommation énergétique simultanément ;)
 
voila ,une prise pour 8 flip c est bon ;) et avec de la marge de securité .
faire un disjoncteur pour 4 flips c est n importe quoi , enfin sauf si il y a plaisir a jouer a l electricien et d avoir des tableau gros comme des frigo :D

Entièrement faux, car les multiprise sont limitées à 2500W pour certaines, voir encore moins pour d'autre
De plus il est très très rare de voir du 2.5 mm² et souvent on voit du 1.5 mm² sur une faible longueur ...

8 flippers, sachant que la moyenne est de 450 VAR --> 3600 VAR
PAS BON DU TOUT

Pour les flippers, un disjoncteur pour 4 est une peu fort
Par contre j'ai toujours fait un pour 5
Il faut protéger non surcharger !

Pour conclure, bien lire au dos de la multiprise ! La puissance MAXIMALE et encore sous certaines réserves d'élément uniquement résistif est indiquée en dessous de cette dernière sur le plastique
Après bien contrôler d'avoir des fils de 2.5 mm² au minimum sur cette multiprise....

Sinon après, je vous dirai bien, donnez bien la pièce à la Noël aux pompiers ....
 
qui parle de multiprises ?? pas moi en tout cas moi je parle de ligne au tableau ou d une prise qui serai dedoublée en 2.5 mm , c est vous qui parlé de multiprise :D
et puis 3600 pour 3580 w faut arreter , d ailleur quel flip consomme 450 w ?? les miens dépassent rarement les 350 w contrôlé avec un contrôleur de conso immédiate .
arrtez de vous torturer les neurones avec les prises de gamerom :cool:
sinon au boulot j ai jusqu a 500.000 volts en cable , si ça peut aider chucky a faire sa gamerom rool rool
 
Bonsoir,
Merci Chucky d'avoir ouvert ce post très intéressant : je pense que tu as bien synthétisé les conseils de chacun, bravo d'avoir posé les bonnes questions ce qui a fait profiter tout le monde des réponses.
 
Jfk, il faut être précis dans les écrits car
mes 7 flips sont sur la meme prise , enfin les mêmes prises car j ai tout repiqué de la même prise rool .
laisse clairement sous entendre que tout est sur la même prise.
Si par contre,c'est un montage comme ceci que tu as fais :
upload_2015-4-15_14-43-58.jpeg
Là c'est bon.
 
Jfk utilise ca plutôt :lol:image.jpg
 
Bonjour ..J'ai trouvé la parade ..IMAG0119 800x600.jpg
 
  • Aimer
Les réactions: Znox
abu1 abu1 vous êtes trop fort arfff
 
Toi Jeff tu as un lapin dans ton chapeau ... Magicien va ;)
 
Bsr à tous,j'ai lu tous les posts et je vous avoue que coté calcul pour la fée électricité je ne suis pas des meilleurs!
je possède trois flips branchés sur la meme prise(pas de PB)
J'envisage de mettre un "moulin" à électricité juste pour mes flips,quels conseils?
Pas vrai mais bon.......je laisse les pros du calcul me dire!
selon leurs réponses je ferais peut-etre mon moulin.
Bon WE
 
Salut lolo indi.

Après toutes les infos données ci dessus, une seule conclusion s'impose : l'extincteur'Heineken , seule sécurité concluante m_ci
 