Pas de soucis, si d'ici dimanche prochain ca n'a pas sauté, c'est que c'est bon
 
Si on voit pas un champignon rose du coté de Coume .. on ne s'inquiètera pas ici :lol:
 
:lol:
 
Bon dans le journal on a parlé d'une fumée verte fluo ....C'est chez toi abu1 ?
 
Non pour l'instant ca tien,

avec ta fumée tu m'inquiète je vais allé voir si la voisine n'est pas en train de sécher :lol:
 
Bon ben ca a l'air d'être bon, donc ne pas hésiter a remplacer son disjoncteur par un courbe D,

si ces problèmes arrivent.

Un disjoncteur peut inclure ou non une détection thermique ; de ce fait il existe deux types principaux de disjoncteurs avec déclencheur thermique :
courbe C : seuil de déclenchement du magnétique entre 5 et 10 ou 7 et 10 fois l'intensité nominale
courbe D : seuil de déclenchement du magnétique entre 10 et 14 fois l'intensité nominale
 
Juste un petit retour pour dire qu'il na plus jamais fais disjoncter mon tableau,

depuis la modification du disjoncteur en courbe D,

Donc si ca peux aider... :lol:
 
C'est bien d'avoir fait un suivi okidoki

C'est alors l'appel du transformateur ;)
 